外墙外保温可能存在的问题及分析

李光球

技术专家
管理成员
#1

问题一:外保温系统的脱落


1.选用材料有问题
  采用的聚苯板的密度不足18kg/m³或过大、导致其抗拉强度过低、满足不了保温系统自重及饰面荷载对其强度的承载要求、导致苯板中部被拉损破坏。

2.使用胶粘剂有问题
胶粘剂中所含的纯丙树脂乳液和不含铁的硅砂达不到外保温专用技术对产品的质量、性能要求。

3.粘结胶浆配合比不对
粘结胶浆配比不准确或选用的水泥不符合外保温的技术要求而导致外保温系统的脱落。

4.基层处理不符合要求
(1)基层表面的平整度不符合外保温工程对基层的允许偏差项目的质量要求、平整度偏差过大。

(2)基层表面含有妨碍粘贴的物质,没有对其进行界面处理。

5.施工工艺不对
(1)采用机械固定时锚固件的埋设深度不够和锚固数量过多,板缝间设置锚栓,锚栓分布尺寸不正确。

(2)粘结面积不符合规范要求、粘结面积过小,未达到30%粘结面积的质量规范要求(不同厂家的产品对粘结面积的要求是不一样的)。


问题二:冬季内墙面返霜结露

发生原因
(1)局部热桥,这是因为保温节点方案设计不完善。

(2)聚苯板的切割尺寸不符合要求,保温板之间缝隙太大。
(3)没有填塞保温板棉条。

(4)墙体里的水分没有完全散发,这种现象一般在一个采暖期后会有所改善。

问题三:保温板的空鼓、虚贴

1.基层处理原因
(1)墙面的平整度不符合要求,它决定了抹面层和饰面层的尺寸偏差。

(2)在粘贴保温板时没有对基层进行掸水处理,导致墙面过于干燥。
(3)遇到下雨,墙面含水量较大,没有采取干燥措施即进行保温板的粘贴施工。

2.粘结材料原因
(1)胶浆的配置稠度过低。
(2)胶浆的初始粘度过低导致胶浆流挂致使板面空鼓、虚贴。

3.施工操作原因
(1)保温层施工,应该双手均匀挤揉压EPS板面,不能用力猛压板的一端,这样会导致一端粘结过牢,一端翘起,形成空鼓、虚贴。

(2)施工时涂抹粘贴胶浆高低不平、分布不均,会导致虚贴和空鼓。

(3)针对苯板块之间的高差,没有做打磨处理。