紧急求助SOS

李光球

技术专家
管理成员
#2
从图片及描述分析,应该是抗裂砂浆强度太低所致。此原因可能如下:
1)冬季施工,砂浆被冻坏
2)砂浆保水性太差,失水太快,导致强度太低
3)砂浆整体配方不合适,或者添加树脂胶粉等材料。
 

935751538

新入会员
#4
从图片及描述分析,应该是抗裂砂浆强度太低所致。此原因可能如下:
1)冬季施工,砂浆被冻坏
2)砂浆保水性太差,失水太快,导致强度太低
3)砂浆整体配方不合适,或者添加树脂胶粉等材料。
老师,去年七月施工的。保水用的20万粘度的纤维素。2公斤
 

李光球

技术专家
管理成员
#5
老师,去年七月施工的。保水用的20万粘度的纤维素。2公斤
那就对了,7月份正好是高温的时候,又是阳面,太阳容易直晒,失水非常快的。2公斤纤维素酶解决不了问题。得早晚施工,或者遮阳
 

935751538

新入会员
#6
那就对了,7月份正好是高温的时候,又是阳面,太阳容易直晒,失水非常快的。2公斤纤维素酶解决不了问题。得早晚施工,或者遮阳
老师,同期的,其他工地没有出现这个问题。
 

翁晓光

技术专家
管理成员
#9
如图,去年的工地。阳面出现的问题。砂浆一捏成粉。不结块。保温板。抗裂砂浆。真石漆。求是哪出的问题?
从李工的分析和你的描素,可以肯定一点就是抗裂砂浆没强度,没强度的原因无非2点,保水不足,胶凝材料有问题(水泥一般不会有问题)。保温板抹面2kg20万的一般不太可能保水不足,考虑一下纤维素醚的质量