自流平水泥砂浆技术问题解答

李光球

技术专家
管理成员
#1
客户:什么是自流平水泥及它的主要用途是什么?
答:自流平水泥是以特种水泥为基础配合多种骨料、填料、添加剂复配而成的一种新型建筑材料,主要用于基础地面的精确找平处理,相比传统地面砂浆具有施工快捷的显著特点。

客户:自流平水泥可以像水一样流动吗?
答:自流平水泥搅拌好的浆体是固液混合体,不会像水一样拥有很稀的状态与很快的流动速率。它的流动是借助据齿刮板及消泡滚筒在一定基面条件,厚度要求,施工环境下完成。

客户:自流平水泥做过的地面平整度不够是什么原因?
答:首先要根据基面条件和平整度要求选用合适的产品。整体平整度不够主要是在施工过程中没有做厚度标识,使用自流平水泥材料过于“节俭”,涂覆很薄一层。局部平度存在缺陷主要原因与基面处理关系较大,如凸凹的磨平填补处理。其次与不同厂家不同型号自流平性能也会影响,施工人员不了解其性状也容易造成平整度差情况。

客户:为什么自流平完工后表面有很多小孔?
答:自流平表面的小孔是自流平浆体在干燥硬化过程中基层含有的空气不断溢出造成,主要是基层没有封闭严实。可能会有一些施工师傅会说:不可能啊,我界面剂涂覆了两三次了!对于这种情况多数是基面毛细孔密集粗大,普通界面剂很难封闭得住,使用浆体型的界面剂会效果好一些。

客户:自流平为什么会出现整体性大面积开裂?
答:对于刚性材料来说,基层和自流平水泥地面收缩膨胀偏差过大同时两者之间粘接力又不够就会造成开裂。控制大面积开裂选用体积膨胀收缩变化小,粘接力高的自流平很重要,同时要处理好基层起粉起砂等现象。

客户:为什么有的高标号(抗折抗压高)的自流平耐磨性不好?
答:抗压强度高所代表的意义为承重能力强,对耐磨性贡献不大。耐磨性有专项的磨耗指标,有耐磨要求的可以选用磨耗值小的产品即可。

客户:自流平地面有防水效果吗?
答:对于普通自流平没有防水效果,在自流平施工过程中的界面剂层有一定轻微防水作用,但对自流平本身来说在表面未做特殊处理的情况下是不能长时间受水浸泡的,这样会严重降低自流平的使用寿命。

客户:自流平冬季为什么会出现干不了?
答:自流平施工温度一般在10-35度之间。低于5°普通自流平浆体就会反应严重变慢或停滞,所以出现干不了(没硬化)的情况。在冬季施工自流平摊铺后的3天内做好保温采暖措施。

客户:自流平硬化后能够马上粘胶铺板吗?
答:对于普通自流平这样做隐患很大,自流平内部含有的水分夏天48小时内很难蒸发到粘胶的要求值。大量湿气存在会使胶水的粘接力严重下降,造成PVC地板后期鼓包。
 

Aminson

新入会员
#2
不理解的是说基层封闭不好,会有气孔,但是在玻璃板上倒自流平,怎么也产生气孔了?
 

李光球

技术专家
管理成员
#3
不理解的是说基层封闭不好,会有气孔,但是在玻璃板上倒自流平,怎么也产生气孔了?
玻璃板上也会产生气孔,那跟界面处理无关了。主要是配方体系问题,消泡剂的性能与掺量有直接作用。砂浆体系太粘稠气泡也不容易消失。
 

Aminson

新入会员
#4
那么问题来了,出现这种气孔,一般就会怪基底没封闭好,最终不会怀疑材料问题,那么怎么样封闭才是合格的?封闭多遍?打磨粗糙面减少气体残留?
 

李光球

技术专家
管理成员
#5
这个属于建材领域推卸责任的说辞。一般工地出现这个情况,材料方很定说是施工问题,界面没有处理好,会说本公司材料如何如何好,用了很多年很多工程都没这个情况。施工方很定会说材料问题,我们施工好多年了,都是这么封闭的,从来没有出现这个情况。其实材料方把材料真正做好,施工方按施工工艺施工,还是可以避免这些问题的。真出现这个情况了,谁也说不清楚是谁的问题,最后只能扯皮了。至于怎么样封闭才能合格,封闭多少遍,怎么打磨粗糙面减少气体残留等这些问题?这是材料厂家应该研究好的。材料方根据自身材料特点,而施工方根据施工环境、稳定,基层情况等,双方协商制定一个施工方案,这样比较合理了。
 
#6
越是精致的产品,就越要从材料本身以及施工本身去控制,自流平属于复杂多变的材料,施工占一大部分,材料本身也占一部分,现场和实验室是不一样的,但必须强调的是现场的封闭是必须做好的,不然根本没必要去谈材料本身的问题,因为再好的自流平也抵不过一塌糊涂的基层。我觉得自流平这种产品卖出去,必须由厂家提供最开始的底层施工指导,最好是每个工地都去,但能做到的确实是不会多。以上是我的看法。
 

李光球

技术专家
管理成员
#7
同样楼上保宁同志的看法,由厂家提供最开始的底层施工指导(每个工地如此),是最好的办法。例如西卡地坪和灌浆料工程,都有专门技术人员做现场施工指导的。
 
#8
其实我觉得你们稍微用心观察一下就能分辨出施工和材料因素所产生的气孔是不一样的,界面因素所致的孔洞称之为火山孔,下边通常有管道直到基础,材料因素所致孔洞一般较小,底部不贯通,多表现为针孔或鱼眼,材料配方设计干燥过快和界面剂封堵不好的共性都会影响到自愈性,排气后浆体黏度增加不能回流填补孔洞,但是仔细观察还是能区分的!