卫生间免砸砖防水探讨

#1
卫生间漏水一直是一个很常见,严重的问题,大多数人对于这个没有什么防备意识,以为工程做了防水就不需要做2次防水了,结果造成后期的漏水,大家有没有什么好的办法?关于免砸砖防水的!
列出市场上集中常见的方法:
1.堵漏王修补瓷砖缝
2.使用防水剂喷涂如有机硅类
3。高压注浆
4。免砸砖果冻类产品
5。砸掉瓷砖重新做防水
 
#2
1.“果冻”类防水剂

果冻类防水剂的产品配方构成(根据厂家不同,所采用的配方也有所不同),主要原材料如下:(丙烯酰胺:白色粉末;甲叉双丙烯酰胺:白色粉末;过硫酸钾:白色粉末;四甲基乙二胺:无是透明液体。)

1.1“果冻类”防水剂产品配方构成:

a.丙烯酰胺(ACAM)+甲叉双丙烯酰胺(BIM)+过硫酸钾(铵)+四甲基乙二胺(TEMED)+水

b.丙烯酰胺+过硫酸铵+亚硫酸氢钠+四甲基乙二胺(TEMED)+水

c.丙烯酸和丙烯酸酰胺共聚物+羟甲基丙烯酰胺+过硫酸钠+四甲基乙二胺(TEMED)+水


1..2原材料毒性:a.丙烯酰胺:具有潜在的神经毒性、遗传毒性和致癌性。

b.四甲基乙二胺:有毒!可燃,有腐蚀性。

c. 甲叉双丙烯酰胺(BIM):别名N,N-亚甲基双丙烯酰胺,中等毒。

1.3使用方法:a.取一定量的清水待用;

b.把白色粉末状的丙烯酰胺单体倒入清水中搅拌、溶解;

c.然后把白色粉末状的过硫酸铵(钾)或过硫酸钾+亚硫酸氢钠(加入量占丙烯酰胺单体的1%以下),搅拌、溶解;

d.加入少量无色透明液体的四甲基乙二胺,该物质加入量的多少,可以调整形成透明果冻的时间;

e.把以上的水溶液倒在卫生间的地面上,经过一定的时间,果冻的胶体状态就形成了。

f.清理地板砖表面的胶体,打扫卫生,施工结束。





1.4性能分析

丙烯酰胺加入过硫酸铵(AP)为催化剂,四甲基乙二胺(TEMED)为聚和加速剂。以上配方中的材料溶于水后的水溶液互相混合后,发生交联反应,聚和后得到类似于“果冻”状(聚丙烯酰胺水溶液)的物质形态,反应速度以引发剂和速凝剂数量的大小可以随意的调整。四甲基乙二胺(TEMED)加速过硫酸铵产生自由基,引发丙烯酰胺单体的聚和,同时甲叉双丙烯酰胺与丙烯酰胺链间产生甲叉键交联,形成三维的网状结构。生成物聚丙烯酰胺的水溶液以凝胶形态出现,也就是类似于“果冻”的状态。

1.5“果冻”的成分及性质:“果冻”有效的主要成分是聚丙烯酰胺,高分子聚丙烯酰胺的水溶液浓度达到10%以上时,会以胶体(“果冻”)的形态存在。该物质用于防水的致命缺陷是:溶于水!溶于水的特性决定了该类材料不适宜作为防水材料使用!

1.5.1聚丙烯酰胺凝胶(果冻)溶于大量的水(水溶液浓度<10%),难以形成凝胶(果冻)。正常使用的卫生间的地面以下会有大量的、饱和的水存在,该类型的防水剂进入地板砖下方的水泥结构中,被大量的水稀释后,直接影响聚丙烯酰胺胶凝的效果,甚至于不会产生胶凝(果冻)。导致漏水现象不会消失。该现象得到一位装饰师傅的证实:他用该类型的防水剂处理后的卫生间依然漏水,后来砸地板砖过程中,仔细地观察地面以下的水泥结构中根本没有发现有胶凝(果冻)的物质存在。

1.5.2浓度≥10%聚丙烯酰胺水溶液(果冻)溶于水。该类型的防水剂用于卫生间后,随着卫生间的正常使用过程,就是聚丙烯酰胺水溶液(果冻)溶于水的过程。溶解于水“果冻”随着水的流动,存在于地板砖下方“果冻”一点一点地消失,直到重新露出原有的漏水通道,防水现象又会发生。

1.5.3聚丙烯酰胺凝胶毒性。聚丙烯酰胺凝胶本身没有毒性,但是,由于丙烯酰胺单体加入了四甲基乙二胺,加速凝固,发生爆聚,导致聚丙烯酰胺凝胶(果冻)有残留的丙烯酰胺,丙烯酰胺接触到皮肤会对人体有一定的毒性和致癌性。

1.5.4凝胶(果冻)干燥脱水,体积缩小。聚丙烯酰胺水溶液浓度在10%以上,结构形态是以凝胶(果冻)状态存在的,其含有大量的水。如果,卫生间几天不用,地板砖下方的潮湿环境干燥,导致凝胶的水分蒸发,凝胶的含水量减少,必然导致胶体的体积缩小。重新露出原有的漏水通道,一旦使用水,水会顺着原有的漏水通道通过,势必会造成二次漏水现象的发生。

1.5.5聚丙烯酰胺凝胶溶于水,卫生间使用中地板滑。聚丙烯酰胺凝胶可以降低分子间的阻力,起到滑润的作用。卫生间在使用水的过程中,会有聚丙烯酰胺溶解,导致地板的滑润,人们在卫生间内的日常活动容易滑倒,该项特别是老年人要留意。



2.有机硅防水剂

2.1有机硅防水剂配方构成

2.1.1有机硅(甲基硅酸钠或甲基硅酸钾)溶液+水

2.1.2聚硅氧烷溶液+水

2.2成分及性质:

利用甲基硅酸钠(钾)和聚硅氧烷的憎水的特性,来防止水的渗透,起到防水的作用。

2.3使用方法:

2.3.1使用一定比例的清水稀释该类防水剂;

2.3.2密封地板砖之间的缝隙;

2.3.3在地板砖表面喷、涂、刷稀释后的防水剂。

2.4性能分析:

该类型的材料防水原理是在物体表面形成几个分子厚的、看不到的、透明的、憎水薄膜。以增加水的表面张力,减少水的渗透、沁入,形成水珠流动在地板砖表面。杜绝漏水流入地板砖下部的水泥结构中,发生漏水现象。

2.4.1表面张力小于水的压力,憎水现象消失,会再次漏水。卫生间中的地板砖与下方的混凝土层之间的高度差在150mm左右,沉降式卫生间结构的高度差更大。在水饱和的情况下,有高度差的存在,就会有压力。当表面张力小于水的压力,憎水现象消失。不能形成水珠,出现沁润的现象,水会通过漏水通道向下方漏出,发生漏水。

2.4.2日常使用的洗涤用品,会造成有机硅憎水性薄膜损坏。日常生活中使用的洗衣粉、洗发露、沐浴露、香皂等等洗涤用品中,含有大量的表面活性剂、渗透剂等,会造成有机硅薄膜的损坏,失去憎水的特性,会发生再次漏水现象的发生。

2.4.3摩擦会使有机硅薄膜消失。由于有机硅薄膜只有几个分子的厚度,其的强度很低。在卫生间内走动、扫把扫地、拖把擦地等行动,会造成地板砖表面上的有机硅薄膜损坏甚至消失。失去憎水的特性,再次发生漏水。

2.4.4建筑物新的裂缝,会有新的漏水点。使用有机硅防水剂处理后的卫生间,由于建筑物本身的多种原因,比如沉降、振动等会造成应力的改变,会有裂缝的产生,假如裂缝处没有有机硅憎水薄膜的话,水会沿着裂缝渗入结构中,发生漏水。



3丙烯酸酯(或苯丙)乳液

3.1丙烯酸酯(或苯丙)乳液防水剂成分及构成

3.1.1丙烯酸酯(或苯丙)乳液+过量的引发剂+水

3.1.2丙烯酸酯(或苯丙)乳液+可以引起爆聚的其他有机溶剂

3.2使用方法:

3.2.1丙烯酸酯(或苯丙)乳液与引发剂的水溶液或引起爆聚的有机溶剂按一定的比例混合;

3.2.2把搅拌均匀的产品倒在卫生间的地板砖上面,让其自然地渗入地板砖下方;

3.2.3一段时间后,该材料凝固成乳白色的、类似于果冻的胶体;

3.2.4清理地板砖表面的胶体,打扫卫生,施工结束。

3.3性能分析

利用丙烯酸酯(或苯丙)乳液爆聚的特性,形成有弹性的、乳白色的、有韧性的、不溶于水的胶体,类似于果冻的白色弹性体。该类型的防水剂通过渗透作用,渗入水泥结构中缝隙处,形成类似于固体的形态,密封、堵塞漏水通道,从而达到防水目的。

3.3.1胶体脱水,体积缩小,导致漏水。由于该类型的乳液是通过爆聚的方式,发生聚和反应。使丙烯酸酯(或苯丙)乳液失去成膜的性质,不能形成坚韧的、弹性的、防水的薄膜,乳液不能发生应有的交联反应。与水泥结构的结合,失去了附着力、粘接力和本身的柔韧性能。卫生间如果在干燥的环境下,该类型的胶体会脱水,胶体的体积缩小,露出水泥结构的空隙,水会沿着结构中空隙流动,发生漏水。

3.3.2不能成膜的因素,导致地板砖下方的水泥结构不能形成密实的、不透水的整体。由于该材料失去了柔韧和延伸的性能,在水泥结构中没有了应有的粘接力、附着力。不能使水泥结构内部的空间形成有机胶粘剂所特有的柔韧物,增加其韧性和密实性。卫生间的建筑结构本身在各种应力的作用下,易发生裂缝,会有新的漏水通道形成,发生漏水。
 

李光球

技术专家
管理成员
#4
卫生间漏水一直是一个很常见,严重的问题,大多数人对于这个没有什么防备意识,以为工程做了防水就不需要做2次防水了,结果造成后期的漏水,大家有没有什么好的办法?关于免砸砖防水的!
列出市场上集中常见的方法:
1.堵漏王修补瓷砖缝
2.使用防水剂喷涂如有机硅类
3。高压注浆
4。免砸砖果冻类产品
5。砸掉瓷砖重新做防水
该帖子提出解决免砸砖防水的几种做法及材料,并对果冻类产品、有机硅防水剂、丙烯酸酯(或苯丙)乳液做了详细介绍,楼主工作非常细致。个人认为:
1)有机硅防水剂不能承受水压,在卫生间防水处理中作用有限;

2)卫生间渗水,不一定是混凝土裂缝引起的,采用高压注浆方式很难实现,主要是不知道注浆部位,怎样使注浆料均匀分布在混凝土中;由于裂缝、空鼓等混凝土缺陷引起的渗水,可以通过注浆实现。
3)砸掉瓷砖重新做防水效果最为理想,但性价比不高,施工操作也很麻烦。
 

李光球

技术专家
管理成员
#6
还是考虑到成本的问题,其实可以先做界面剂,在加K11完全能做到免砸
这个做法漏水的问题估计可以解决,但表面怎么处理?K11有 颜色,且不能长期做为装饰层暴露在外面吧?假如上面再做砂浆防护层或者贴瓷砖的话,跟砸掉重来没有任何区别哦?
 
#7
这个做法漏水的问题估计可以解决,但表面怎么处理?K11有 颜色,且不能长期做为装饰层暴露在外面吧?假如上面再做砂浆防护层或者贴瓷砖的话,跟砸掉重来没有任何区别哦?
做完K11,必须要有饰面啊!不然由于破坏磨损,K11都不长久
 
#9
如何处理?加k11不是有颜色的吗
你所考虑的是免砸,有很多公司都有免砸的界面剂一般都是乳液型的双组分!界面处理好K11上去有何问题防水,然后在贴砖啊!这个是很自然的一道程序
 

李光球

技术专家
管理成员
#10
你所考虑的是免砸,有很多公司都有免砸的界面剂一般都是乳液型的双组分!界面处理好K11上去有何问题防水,然后在贴砖啊!这个是很自然的一道程序
哦。理解你的意思了。那还不如砸掉,重新做防水。成本、性能、施工等方便基本差不多。
 
#11
哦。理解你的意思了。那还不如砸掉,重新做防水。成本、性能、施工等方便基本差不多。
砸需要人工费,砸完之后还需要清理,清理之后还需要界面处理,在上防水在做饰面,其实还不如瓷砖上直接界面处理加K11最后上瓷砖来的经济划算,还有砂浆层越厚防漏水是不是更强大:)
 
#12
砸需要人工费,砸完之后还需要清理,清理之后还需要界面处理,在上防水在做饰面,其实还不如瓷砖上直接界面处理加K11最后上瓷砖来的经济划算,还有砂浆层越厚防漏水是不是更强大:)
这样是不行的,卫生间一般都要比客厅走廊低一些,如果高了或者平了,容易反水。不能重新贴砖的。
 

shyb617

正式会员
#18
还是考虑到成本的问题,其实可以先做界面剂,在加K11完全能做到免砸
楼主说的是厨卫免砸砖,指已经做好饰面砖了,KII在没做装饰前和其他材料结合,是没什么问题的,一般厨卫没有多大的水压,现在很多的厨卫免砸都是用的乳液勾兑水,我觉得应对来说足够了,毕竟饰面砖一般本身是具有防水功能的,只是砖缝做好防水就行了,勾兑过的乳液在一定程度上,渗透能力够,对于水压不大,应用于免砸,应该问题不大!
 

shyb617

正式会员
#19
我觉得还有另外一种思路可以,用水玻璃,将其渗透至砖缝后,再用另外一组分使之在基础内硬化,不然这东西的盐也是不耐水的!